纳金网
标题:
双绞线测试错误的解决方法
[打印本页]
作者:
晃晃
时间:
2011-9-22 08:43
标题:
双绞线测试错误的解决方法
对双绞线缆进行测试时,可能产生的问题有:近端串扰未通过、衰减未通过、接线图未通过、长度未通过,现分别叙述如下:
1. 近端串扰未通过原因可能有:
1) 近端连接点有问题;
2) 远端连接点短路;
3) 串对;
4) 外部噪声;
5) 链路线缆和接插件性能有问题或不是同一类产品;
6) 线缆的端接质量有问题。
2. 衰减未通过原因可能有:
1) 长度过长;
2) 温度过高;
3) 连接点有问题;
4) 链路线缆和接插件性能有问题或不是同一类产品;
5) 线缆的端接质量有问题。
3. 接线图未通过原因可能有:
1) 两端的接头有断路、短路、交叉、破裂开路;
2) 跨接错误(某些网络需要发送端和接收端跨接,当为这些网络构筑测试链路时,由于设备线路的跨接,测试接线图会出现交叉)。
4. 长度未通过原因可能有:
1) NVP设置不正确,可用已知的好线确定并重新校准N V P;
2) 实际长度过长;
3) 开路或短路;
4) 设备连线及跨接线的总长度过长。
5. 测试仪问题
1) 测试仪不启动,可更换电池或充电;
2) 测试仪不能工作或不能进行远端校准,应确保两台测试仪都能启动,并有足够的电池或更换测试线;
3) 测试仪设置为不正确的电缆类型,应重新设置测试仪的参数、类别、阻抗及标称的传输速度;
4) 测试仪设置为不正确的链路结构,按要求重新设置为基本链路或通路链路;
5) 测试仪不能储存自动测试结果,确认所选的测试结果名字是唯一,或检查可用内存的容量;
6) 测试仪不能打印储存的自动测试结果,应确定打印机和测试仪的接口参数,应设置成一样,或确认测试结果已被选为打印输出。
作者:
难骑
时间:
2011-9-23 10:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
Asen
时间:
2011-9-23 11:31
作者:
奇
时间:
2012-2-8 23:31
好,真棒!!
作者:
tc
时间:
2012-2-10 23:18
其实楼主所说的这些,俺支很少用!
作者:
奇
时间:
2012-2-10 23:30
凡系斑竹滴话要听;凡系朋友滴帖要顶
作者:
tc
时间:
2012-3-6 23:23
很经典,很实用,学习了!
作者:
菜刀吻电线
时间:
2012-4-10 23:31
谢谢楼主,真是太实用了
作者:
菜刀吻电线
时间:
2012-4-15 23:19
已阵亡的 蝶 随 风 舞 说过 偶尔按一下 CTRL A 会发现 世界还有另一面
作者:
菜刀吻电线
时间:
2012-4-26 23:24
人过留名!
作者:
奇
时间:
2012-7-4 23:21
“再次路过……”我造一个-----特别路过
作者:
C.R.CAN
时间:
2012-8-18 23:47
谢谢楼主,真是太实用了
作者:
C.R.CAN
时间:
2012-12-1 23:22
不错不错,收藏了
作者:
C.R.CAN
时间:
2013-1-27 23:28
凡系斑竹滴话要听;凡系朋友滴帖要顶!
欢迎光临 纳金网 (http://go.narkii.com/club/)
Powered by Discuz! X2.5